CALL:02-6337-2358
수질오염총량제 탄소중립 기후변화
주택성능등급 친환경주택성능평가 녹색건축
Message
- -
TOP
END
BREEAM 셉테드 범죄예방환경설계 장수명주택
ABOUT US
SERVICE
PROJECT
CUSTOMER
BEMS
LEED
1
GSEED 녹색건축인증 녹색건축인증제
/최신법령 / CUSTOMER

[2010년] 친환경 주택의 건설기준 및 성능

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 7,383회 작성일 16-04-15 21:37

본문

국토해양부고시     제2010- 421호

  「주택건설기준 등에 관한 규정」제64조제3항에 따라 친환경 주택 건설기준 및 성능을 다음과 같이 고시한다.

2010년 6월 30일
국토해양부장관


친환경 주택의 건설기준 및 성능


제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「주택건설기준 등에 관한 규정」제64조제3항에 따라 친환경 주택의 건설기준 및 성능에 관하여 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 
  1. “건물에너지정보화기술”이란 거주자가 난방, 급탕, 전력, 급수 등을 위하여 사용한 에너지정보를 세대에서 확인할 수 있도록 구성된 시스템을 말한다.
  2. “고효율열원설비”란 지식경제부 고시「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」에 따라 고효율에너지기자재로 인증을 받은 가스보일러를 포함하여 이와 동등 혹은 그 이상의 효율로 난방 또는 급탕열을 공급하는 설비시스템을 말한다.
  3. “구역형열병합발전”이란 열병합발전시스템을 이용하여 광역지역에 열을 공급하고 전기는 공급 혹은 한전에 판매하는 시설을 말한다.
  4. “급탕부하”란 세면, 식수, 세척, 청소 등을 위해 세대에서 사용하는 급탕열량을 말한다.
  5. “난방부하”란 국토해양부 고시「건축물의 에너지절약설계기준」(이하 “건축물의 에너지절약설계기준”이라 한다)에서 정한 난방용 실내기온을 유지하기 위해 난방기간 동안 세대에서 필요로 하는 열량을 말한다.
  6. “난방부하율”이란 평가기준주택의 난방부하 대비 평가대상주택의 난방부하의 비율을 말한다.
  7. “녹색 IT 기술”이란 건물에너지정보시스템, 자동제어 등 IT기술을 이용하여 건물의 에너지 사용량을 절감하거나 이산화탄소 배출량을 저감할 수 있는 기술을 말한다.
  8. “대기전력”이란 외부의 전원과 연결만 되어 있고, 주 기능을 수행하지 아니하거나 외부로부터 켜짐 신호를 기다리는 상태에서 소비되는 전력을 말한다.
  9. “대기전력자동차단콘센트”란 건축물의 에너지절약설계기준에서 규정하는 것을 말한다.
  10. “대기전력차단스위치”란 건축물의 에너지절약설계기준에서 규정하는 것을 말한다.
  11. “미기후”란 대기의 물리적 상태로 건물, 실개천, 빗물 침투시설 및 숲의 존재 등에 영향을 받아 생활주변에서 나타나는 아주 작은 지역 기후특성을 말한다.
  12. “빗물순환”이란 빗물의 토양침투와 증발 혹은 발산 등의 자연적 순환기능을 말한다.
  13. “소형열병합발전시설”이란 열병합 발전시스템이 단지 내에 설치되어 발전기에서 생산된 전력은 세대내에 공급하고, 전력생산 과정에서 발생되는 배열로 세대에서 필요한 난방 및 급탕부하의 일부를 담당할 수 있도록 설계된 시설을 말한다.
  14. “수전류”란 샤워용, 샤워․욕조용, 세면용, 세면․샤워용 또는 주방용으로 사용되는 수도꼭지를 말한다.
  15. “신・재생에너지”란「신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법」에서 규정하는 것을 말한다.
  16. “생태면적률”이란 자연순환기능 면적을 전체 대상지 면적으로 나눈 값을 말한다. 여기서 자연순환기능 면적이란 자연 및 인공지반 녹지, 수공간, 옥상녹화, 부분포장, 벽면녹화, 전면투수포장, 틈새투수포장 등 외부공간 및 건물외피의 생태적 기능을 유지하기 위한 수단을 말한다.
  17. “열관류율”이란 표면적이 1제곱미터인 물체를 사이에 두고 온도차가 섭씨 1도일 때 물체를 통한 열류량을 와트(W)로 측정한 값을 말한다.
  18. “외기에 간접 면하는 부위”란 건축물의 에너지절약설계기준에서 규정하는 것을 말한다.
  19. “일괄소등스위치”란 세대내에 설치되어 있는 모든 조명등(단, 현관센서등, 세대비상등은 제외할 수 있다)을 한 번의 조작으로 소등하도록 제작된 스위치를 말한다.
  20. “일사・일조확보”란 세대 내 생활공간에서 태양 직사광선을 받아들이기 위한 행위를 말한다.
  21. “음식물쓰레기 감량화시설”이란 발효, 건조 등의 방법으로 음식물류폐기물을 재활용하거나 배출을 줄이는 시설을 말한다.
  22. “음식물쓰레기 에너지화시설”이란 단지 내 혹은 단지가 속해있는 지역 내에서 음식물쓰레기로 바이오가스를 생산하여 연료로 사용하거나 열 및 전기 등의 에너지원으로 활용하는 시설을 말한다.
  23. “자연지반 보존율”이란 국토해양부 고시 「조경기준」 제3조제8호에 따라 지하에 인공구조물이 없으며, 물의 자연순환이 가능한 지반의 보존율을 말한다.
  24. “전력부하”란 세대 내의 조명, 가전기기, 설비기기 등의 사용에 소비되는 전력량을 말한다. 
  25. “총합열관류율(Ua)”이란 평균열관류율에 해당 면적을 곱한 값을 말하며, 평균열관류율이란 건축물의 에너지절약설계기준에서 정한 바에 따른다.
  26. “총 에너지 절감률”이란 평가기준주택의 총 에너지(난방, 급탕, 전력에너지)대비 평가대상주택의 총에너지 절감비율을 말한다.
  27. “친환경 주택 성능평가”란 제7조제1항에서 정한 사항과 제8조․제9조․제13조․제14조, 제15조제1호․제2호 및 제16조․제17조에서 정한 의무사항 이행여부를 별지 제1호서식에 따라 평가하는 것을 말한다.
  28. “친환경 주택 평가”란 제7조제2항 또는 제3항에서 정한 사항과 제8조․제9조․제13조․제14조, 제15조제1호․제2호 및 제16조․제17조에서 정한 의무사항 이행여부를 별지 제2호서식에 따라 평가하는 것을 말한다.
  29. “평가기준주택”이란 친환경 주택 성능 평가시에 에너지 절감량 및 이산화탄소 저감량 비교 대상 주택으로 별표 16에서 정한 열관류율 기준에 따라 설계되고, 별표 17과 같이 부위별 면적을 가진 주택을 말한다.
  30. “평가대상주택”이란 제3조에서 정한 사업주체가 주택건설사업계획 승인을 얻기 위해 제출한 도서에 따라 설계된 주택을 말한다.
  31. “LED 조명”이란 전압을 인가하면 이를 빛으로 전환하는 화합물 반도체인 발광다이오드를 이용한 조명을 말한다.

제3조(적용범위) 이 고시는 「주택법」(이하 “법”이라 한다.) 제2조제7호에 따른 사업주체(이하 “사업주체”라 한다)가 법 제16조제1항의 주택건설사업계획의 승인을 얻어 건설하는 20세대 이상의 공동주택에 대하여 적용한다.

제4조(친환경 주택 구성기술 요소) 친환경 주택을 구성하는 기술은 다음 각 호와 같다.

  1. 저에너지 건물 조성기술
    고단열・고기능 외피구조, 기밀설계, 일조확보, 친환경자재 사용 등을 통해 건물의 에너지 및 환경부하를 절감하는 기술
  2. 고효율 설비기술
    고효율열원설비, 최적 제어설비, 고효율환기설비 등을 이용하여 건물에서 사용하는 에너지량을 절감하는 기술
  3. 신・재생에너지 이용기술
    태양열, 태양광, 지열, 풍력, 바이오매스 등의 신・재생에너지를 이용하여 건물에서 필요한 에너지를 생산・이용하는 기술
  4. 외부환경 조성기술
    자연지반의 보존, 생태면적율의 확보, 미기후의 활용, 빗물의 순환 등 건물외부의 생태적 순환기능의 확보를 통해 건물의 에너지부하를 절감하는 기술
  5. 녹색 IT 기술
    건물에너지 정보화 기술, LED 조명, 자동제어장치 등을 이용하여 건물의 에너지를 절감하는 기술

제5조(다른 법령 또는 기준과의 관계)「건축법」제66조의2에 따라 건축물 에너지효율등급 인증을 받은 건축물은 다음 각 호에 따라 친환경 주택 건설기준 및 성능을 만족하는 것으로 본다.

  1. 전용면적이 60제곱미터 초과인 주택이 건축물 에너지효율등급 1등급을 받고 제8조, 제9조, 제13조, 제14조, 제15조제1호 및 제2호, 제16조, 제17조의 설비를 모두 설치하는 경우
  2. 전용면적이 60제곱미터 이하인 주택이 건축물 에너지효율등급 2등급 이상을 받고, 제8조, 제9조, 제13조, 제15조제1호 및 제2호, 제17조의 설비를 모두 설치하는 경우


제2장 친환경 주택 건설기준

제6조(설계방향) 친환경 주택을 건설하기 위해서는 다음 각 호에 따라 설계할 것을 권장한다.

  1. 토지의 원형 보존 : 토지의 절・성토량을 최소화하고 토양의 특성을 고려한 계획을 수립함으로써 생태환경과 주변 생태자원들의 높은 질을 유지하기 위해 자연지반 보존율을 최대한 확보하도록 한다.
  2. 개발밀도 : 기존의 생태자원의 용량산정을 기반으로 대상지가 감당할 수 있는 개발밀도를 산정하여 장기적인 관점에서 인간의 개발이 적정수준을 넘어서지 않도록 한다.
  3. 생태기능 확보 : 토양기능, 미기후조절 및 대기의 질 개선기능, 물순환 기능, 또는 동식물 서식처 기능 등 생태적 기능을 가지는 생태면적율을 최대한 확보하도록 한다.
  4. 일사・일조 활용 : 주거단지 내의 모든 건물은 난방, 조명부하 등을 줄이기 위해 최대한 남향으로 배치하고, 세대에서의 연속일조를 최대한 확보할 수 있도록 설계한다.
  5. 신・재생에너지 설치를 위한 주동배치 : 신・재생에너지를 설치할 경우에는 신・재생에너지 시설의 생산효율성을 높이는데 장애가 되지 않도록 최적의 위치에 설치하여야 한다.
  6. 바람길을 고려한 주동배치 : 바람길은 단지 내의 냉방부하를 줄이기 위해 조성하며, 단지 전체에 통풍이 잘 되도록 주동을 배치한다.
  7. 미기후의 개선 : 미기후를 최대한 개선하기 위해 단지 내 활용 가능한  수자원을 이용하여 온・습도를 유지하거나 생태녹지의 조성으로 공기를 신선하게 유지하는 기법 등을 도입하여 단지가 건강하게 숨쉴 수 있도록 계획한다.
  8. 폐기물의 재활용 : 단지 내에서 배출되는 생활폐기물은 분리수거하여 재활용하고, 음식물쓰레기는 분리수거시설, 감량화시설, 자동집하시설 또는 에너지화시설 등을 도입하여 그 양을 줄이거나 에너지자원으로 활용하도록 한다.
  9. 빗물의 재활용 : 빗물이용은 개발로 인해 왜곡된 물순환을 건전화하고 빗물순환을 복원하기 위한 것으로, 단지 내에서 최대한 저장하여 활용하거나 지반으로 침투시키는 방식을 도입하도록 한다.

제7조(설계조건) ① 친환경 주택은 제22조에서 제시한 평가방법에 따라 단위 세대의 에너지 사용량 또는 이산화탄소 배출량을 전용면적이 60제곱미터를 초과하는 경우에는 20퍼센트 이상 절감할 수 있도록 설계하여야 하고, 전용면적이 60제곱미터 이하인 경우에는 15퍼센트 이상 절감할 수 있도록 설계하여야 한다.

  ② 전용면적이 60제곱미터를 초과하는 주택은 다음 각 호의 모든 설계조건을 충족하여야 한다. 다만, 제1항의 조건을 만족하는 경우에는 그러하지 아니하다.

   1. 창호단열
    별표 15에서 정한 지역기준에 준하여 외기에 직접 면한 창호의 평균열관류율은 혹한지역 및 중부지역 1.4W/㎡K 이하, 남부지역 1.6W/㎡K 이하, 제주지역은 2.0W/㎡K 이하가 되도록 설계하여야 하며, 외기에 간접 면한 창호의 평균열관류율은 혹한지역 및 중부지역 2.8W/㎡K 이하, 남부지역 3.0W/㎡K 이하, 제주지역은 3.3W/㎡K 이하가 되도록 설계하여야 한다.
   2. 벽체단열
    외벽과 측벽의 평균열관류율은 별표 1의 친환경 주택의 단열성능 기준을 만족하도록 설계하여야 한다.
   3. 열원설비
    개별난방 주택은 효율이 87퍼센트 이상인 보일러를 설치하도록 설계하거나, 지역난방시설 또는 열병합발전시설에서 공급하는 열을 사용하여야 한다. 다만, 지역난방시설 또는 구역형열병합발전시설에서 공급하는 열을 사용하는 주택은 공급되는 열의 95퍼센트 이상을 난방 및 급탕 열로 사용하도록 설계하여야 하며, 소형열병합발전시설을 이용할 경우에는 전력생산과정에서 발생되는 배열로 세대에서 필요한 난방과 급탕을 합한 열량의 15퍼센트 이상을 담당할 수 있도록 설계하여야 한다.

  ③ 전용면적이 60제곱미터 이하인 주택은 다음 각 호의 모든 설계조건을 충족하여야 한다. 다만, 제1항의 조건을 만족하는 경우에는 그러하지 아니하다.

   1. 창호단열
    별표 15에서 정한 지역기준에 준하여 외기에 직접 면한 창호의 평균열관류율은 혹한지역 및 중부지역 1.7W/㎡K 이하, 남부지역 2.1W/㎡K 이하, 제주지역 2.5W/㎡K 이하가 되도록 설계하여야 하며, 외기에 간접 면한 창호의 평균열관류율은 혹한지역 및 중부지역 2.6W/㎡K 이하, 남부지역 2.9W/㎡K 이하, 제주지역  3.5W/㎡K 이하로 설계하여야 한다.
   2. 벽체단열
    외벽과 측벽의 평균열관류율은 별표 1의 친환경 주택의 단열성능 기준을 만족하도록 설계하여야 한다.
   3. 열원설비
    개별난방 주택은 효율이 87퍼센트 이상인 보일러를 설치하도록 설계하거나, 지역난방시설 또는 열병합발전시설에서 공급하는 열을 사용하여야 한다. 다만, 지역난방시설 또는 구역형열병합발전시설에서 공급하는 열을 사용하는 주택은 공급되는 열의 95퍼센트 이상을 난방 및 급탕 열로 사용하도록 설계하여야 하며, 소형열병합발전시설을 이용할 경우에는 전력생산과정에서 발생되는 배열로 세대에서 필요한 난방과 급탕을 합한 열량의 15퍼센트 이상을 담당할 수 있도록 설계하여야 한다.

  ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 친환경 주택으로 설계하는 경우에는 제8조․제9조․제13조․제14조, 제15조제1호․제2호 및 제16조․제17조에서 정한 의무사항을 모두 이행하여야 한다.

제8조(창의 기밀성능) 외기에 직접 면한 창의 기밀성능은 KS F2292 창호의 기밀성 시험방법에 의해 그 성능이 2등급 이상을 만족하는 제품을 사용하여야 한다. 다만, 발코니의 내측에 설치되어 외기에 간접적으로 면할 수 있는 부위는 제외할 수 있다.

제9조(고효율 기자재의 사용) 가정용보일러, 변압기, 전동기(단, 0.7kW 이하 전동기, 소방 및 제연송풍기용 전동기는 제외)는 지식경제부 고시「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」에 따라 고효율에너지기자재로 인증받은 제품을 사용하여야 한다. 난방, 급탕 및 급수펌프는 고효율에너지기자재로 인증받은 제품을 사용하거나 그 평균 효율이 KS 규격에서 정해진 기준 효율의 1.12배 이상의 제품을 사용하여야 한다.

제10조(친환경자재의 사용) 주택 내에 사용되는 건축자재는 환경표지(마크) 또는 GR마크를 획득하거나 제품의 환경성능에 대하여 인증을 받은 제품의 사용을 권장한다.

제11조(단열재의 설치) 세대 내의 단열재는 건축물의 에너지절약설계기준에 따라 설치한다.

제12조(에너지사용량 정보확인시스템 설치) 친환경 주택 세대 내에는 과거에 사용하였거나 현재 사용하는 난방, 급탕, 전력 사용량 등의 에너지사용량과 사용금액정보를 거주자가 확인 및 조회할 수 있는 시스템의 설치를 권장한다.

제13조(대기전력자동차단장치의 설치) 거실, 침실, 주방에는 대기전력자동차단콘센트 또는 대기전력차단스위치를 각 개소에 1개 이상 설치하여야 한다.

제14조(일괄소등스위치의 설치) 세대 내에는 일괄소등스위치를 설치하여야 한다. 다만, 전용면적이 60제곱미터 이하인 경우에는 적용하지 않을 수 있다.

제15조(조명) 조명은 다음 각 호의 기준에 따라 설치한다.

  1. 세대 및 공용부위에 설치되는 조명기구는 지식경제부 고시「효율관리기자재의 운영에 관한 규정」및「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」에서 고효율조명기기로 정의되는 제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 제품을 사용하여야 한다. 단, LED는 제외한다.
  2. 단지 내의 공용화장실에는 화장실의 사용여부에 따라 자동으로 점멸되는 스위치를 설치하여야 한다.
  3. 세대 내 조명, 공용부 보안등, 경관등 또는 지하주차장 조명등은 LED 조명으로 설치할 것을 권장한다.

제16조(실별 온도조절장치의 설치) 세대 내에는 각 실별로 난방온도를 조절할 수 있는 실별 온도조절장치를 설치하여야 한다. 다만, 전용면적이 60제곱미터 이하인 경우에는 적용하지 않을 수 있다.

제17조(절수설비의 설치) 세대 내에 설치되는 수전류는 「수도법」제15조 및「수도법시행규칙」 제6조에 따른 절수형 설비로 설치하여야 하며, 절수기기의 설치를 권장한다.

제18조(건물녹화) 단지의 특성과 여건에 따라 건물의 옥상이나 벽면을 녹화하여 생태기능을 확보할 것을 권장한다.

제19조(신・재생에너지의 설치) 단지 내에는 태양열, 태양광, 풍력, 연료전지 및 지열시스템 설치를 권장한다.

제3장 친환경 주택 성능 및 평가기준

제20조(친환경 주택 성능) 친환경 주택의 성능수준은 평가기준단지 대비 평가대상단지의 총 에너지 절감률 또는 총 이산화탄소 저감률로 하며, 제22조에 따라 평가한다. 

제21조(평가항목) 친환경 주택의 평가항목은 다음과 같다. 

  1. 난방부문은 외기에 직・간접으로 면한 벽, 지붕, 바닥, 창 및 문 등 외피의 단열성능에 의한 난방부하 절감량을 평가한다.
  2. 급탕부문은 태양열 급탕시스템에 의한 급탕부하 절감량을 평가한다.
  3. 열원설비는 보일러, 지역난방, 구역형열병합발전, 소형열병합발전시설에 의한 난방・급탕에너지 절감량을 평가한다.
  4. 전력부문은 태양광, 풍력, 지열시스템에 의한 전력부하 절감량을 평가한다.

제22조(평가방법) 친환경 주택의 평가방법은 다음과 같다.

  1. 제7조제1항부터 제3항에 따른 설계조건 평가를 위한 기본평면은 사업계획승인신청시에 제시된 발코니 확장형 평면을 대상으로 한다. 다만, 확장형 평면이 없을 경우에는 비확장형 평면을 대상으로 한다.
  2. 총합열관류율(Ua)을 계산할 때의 벽체, 바닥, 지붕 면적은 안목치수를 기준으로 한다. 
  3. 난방부하의 평가방법은 다음과 같다.
   가. 난방부하의 평가는 단위세대를 먼저 평가한 후에 평가내용을 조합하여 단지를 평가한다.
   나. 난방부하 평가시의 지역구분은 별표 15에 따라 혹한지, 중부, 남부, 제주지역으로 하며, 평가기준주택 단위세대의 난방부하기준은 별표 12에 따른다.
   다. 세대별 난방부하율 계산은 별표 3 중 평가대상 지역에 해당하는 난방부하율 평가표를 활용한다.
   라. 별표 3의 레벨0부터 레벨3에 대한 총합열관류율(Ua) 계산은 별표 2의 평가기준주택의 부위별 총합열관류율 계산표를 이용한다.
   마. 난방부하율 평가는 별표 4의 단위세대 및 단지의 난방부하 계산표를 이용한다.
   바. 별표 3 및 별표 4의 작성방법에 대한 설명은 친환경 주택 설계 및 성능평가 지침(이하 “지침”이라 한다)을 참조한다.
  4. 급탕부하의 평가방법은 다음과 같다. 
   가. 급탕부하는 중부, 남부지역으로 나누어 평가하며, 평가기준주택 단위세대의 급탕부하기준은 별표 13에 따른다. 이 때 혹한지역의 경우에는 중부지역의 급탕사용량을, 제주지역의 경우에는 남부지역의 급탕사용량을 사용한다.
   나. 태양열 시스템이 세대용으로 설치되지 않고, 관리소, 복지관 등 공용부위의 열 공급을 위해 설치된 경우에는 그 용량을 세대수로 나누어 세대당 평균용량으로 평가할 수 있다.
   다. 태양열시스템에 의한 급탕부하 절감량은 별표 5의 급탕부하 절감량 평가표를 활용한다.
   라. 급탕부하율 평가는 별표 6의 단위세대 및 단지의 급탕부하 계산표를 활용한다.
   마. 별표 5 및 별표 6의 작성방법에 대한 설명은 지침을 참조한다.
  5. 전력부하의 평가방법은 다음과 같다. 
   가. 전력부하는 지역에 관계없이 평가하며, 평가기준주택 단위세대의 전력부하기준은 별표 14에 따른다.
   나. 태양광, 지열, 풍력시스템이 세대용으로 설치되지 않고, 단지의 관리소, 복지관 등 공용부위의 전력을 공급하기 위해 설치된 경우는 그 용량을 세대수로 나누어 세대당 평균용량으로 평가할 수 있다.
   다. 태양광, 풍력, 지열에 의한 전력부하 절감량은 별표 7의 전력부하절감량 평가표를 활용한다.
   라. 전력부하율 평가는 별표 8의 단위세대 및 단지의 전력부하 계산표를 활용한다.
   마. 별표 7 및 별표 8의 작성방법에 대한 설명은 지침을 참조한다.
  6. 열원시스템의 평가방법은 다음과 같다.
   가. 열원시스템은 지역에 관계없이 평가한다.
   나. 열원시스템별 에너지소비율 평가는 별표 9의 열원시스템 에너지소비율 평가표를 활용한다.
  7. 총 에너지 절감률 및 총 이산화탄소 저감률 평가방법은 다음과 같다.
   가. 총 에너지 절감률은 평가기준주택 대비 평가대상주택의 난방, 급탕, 전력에너지를 합한 총 에너지사용량의 절감률로 평가하며, 총 이산화탄소 저감률은 총 에너지사용량 절감에 따른 총 이산화탄소 저감률로 평가한다. 
   나. 세대의 에너지 절감률 및 이산화탄소 저감률 평가는 별표 10의 에너지 절감률 및 이산화탄소 저감률 평가표를 활용하고, 단지의 경우는 별표 11을 활용한다.
   다. 별표 10 및 별표 11의 작성방법에 대한 설명은 지침을 참조한다.

제23조(친환경 주택 성능 평가서 작성) ① 친환경 주택 성능평가서는 별지 제1호서식과 같이 일반사항, 의무사항이행여부, 세대 및 단지의 에너지 절감률 및 이산화탄소 저감률 평가로 구분되며, 친환경 주택 성능을 인정받고자 하는 사업주체는 별지 제1호서식의 친환경 주택 성능평가서에 따라 해당내용을 작성하여 지침에 따른 증빙자료와 함께 제출하여야 한다. 

  ② 제7조제1항에 따라 친환경 주택 성능평가를 별도로 받지 않고 사업승인을 받으려는 사업주체는 별지 제2호서식의 친환경 주택 평가서에 따라 해당내용을 작성하여 지침에 따른 증빙자료와 함께 제출하여야 한다.

제24조(데이터의 이용) 친환경 주택 평가 및 성능평가에 사용되는 재료의 열전도율, 창호 및 문의 종류별 열관류율, 대류 열전달 저항, 공기층의 열저항 값 등의 제반 데이터는 건축물의 에너지절약설계기준에서 정한 값을 사용한다. 다만, 이 기준보다 성능이 우수한 값을 사용할 경우에는 공인기관의 시험성적서를 제출해야 한다.

제25조(평가서 제출 및 판정) ① 제3조에 따라 주택사업계획승인을 얻고자 하는 경우에는 별지 제1호서식의 친환경 주택 성능평가서 또는 별지 제2호서식의 친환경 주택 평가서를 제출하여야 한다.

  ② 친환경 주택 평가서 및 친환경 주택 성능평가서의 각 항목별 적용여부 및 결과의 타당성은 사업주체가 제출한 별지 제1호서식 또는 별지 제2호서식 및 증빙자료에 의하여 판정한다. 다만, 증빙자료가 제시되지 않는 경우에는 적용하지 않은 것으로 본다.

  ③ 제1항에 따라 사업계획승인신청을 받은 주택사업계획승인권자(법 제16조제1항에 따른다)는 친환경 주택 평가 및 성능평가서의 적절성 등을 검토하기 위하여 필요한 경우에는 한국토지주택공사, 에너지관리공단, 한국건설기술연구원 등 관련 전문기관에 협조를 의뢰할 수 있으며, 전문기관의 검토 결과에 따라 건축주에게 친환경 주택 평가 및 성능평가서를 보완하도록 요구할 수 있다.

제4장 친환경 주택 사업승인 및 지원기준

제26조(사업계획의 승인) 이 고시의 시행 이후, 법에 따른 사업계획승인권자는 주택사업계획 관련 도서에 첨부된 친환경 주택 증빙자료 및 별지 제1호서식 친환경 주택 성능평가서 또는 별지 제2호서식의 친환경 주택 평가서에 따라 평가․확인하고, 제7조의 친환경 주택 설계조건을 만족하는 경우에만 사업계획 승인을 하여야 한다.

제27조(기타제품 및 시설물 등의 인정) 본 고시의 친환경 주택 성능평가 구성요소 이외의 타 시설물을 통해 에너지절감 또는 이산화탄소 저감을 실현하고자 하는 경우에는 그에 대한 증빙자료를 제시하여야 하며, 제시된 자료의 타당성이 입증되는 경우에는 총 에너지 절감률에 포함시켜 계산할 수 있다.

제28조(이행여부의 확인) ① 감리자는 친환경 주택 건설기준 및 성능을 예정대로 이행하였는지를 확인하고 별지 제3호서식에 따라 친환경 주택 건설이행 확인서를 작성하여 건축물 준공 전에 법 제29조에 따른 사용검사권자에게 제출하여야 한다.

  ② 사용검사권자는 이행여부 확인결과 친환경 주택 건설기준 및 성능을 충족하였는가를 확인하고, 사업계획승인시의 친환경 주택 건설기준 및 성능을 이행하지 않은 경우에는 사업계획승인시의 친환경 건설기준 및 성능에 맞추어 시정하도록 명할 수 있다.  

제29조(지원기준) 이 고시에 따라 친환경 주택을 건설할 경우에는 친환경 주택의 성능별 지원기준은 다른 법령 등에서 정하는 바에 따른다.

제30조(지원내용의 신청 등) ① 친환경 주택 건설기준 및 성능에 따라 각종 법령에서 정한 지원사항을 신청하는 경우 해당법령에서 필요로 하는 서류를 제출해야 한다.

  ② 이미 사업계획승인을 받은 사업주체도 허가변경 등을 통하여 각종 정부 지원을 신청할 수 있다.

  ③ 정부지원의 신청은 사업주체가 한다.

제31조(재검토기한) 「훈령・예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 10월 19일까지로 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 고시는 2010년 10월 1일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시는 이 영 시행 후 최초로 법 제16조에 따른 주택건설사업계획 승인을 신청하는 주택부터 적용한다.

제3조(일반적 경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 건축심의를 받은 주택에 대하여는 종전의 규정에 따른다.

[별표 1] 친환경 주택의 단열성능 기준(제7조 관련)



[별표 2] 평가기준주택의 부위별 총합열관류율(U×a)계산표 (제22조 관련)   

주 1) A : 세대 전용면적[㎡],   a : 벽체, 창호, 현관문, 지붕, 바닥의 해당부위 면적[㎡]
주 2) U×a는 평균열관류율과 면적을 곱한 값으로 총합열관류율이라 칭하도록 하며, 고시문에서는 Ua로 표시하였다.


[별표 3] 난방부하율 평가표(제22조 관련)

댓글목록