CALL:02-6337-2358
수질오염총량제 탄소중립 기후변화
주택성능등급 친환경주택성능평가 녹색건축
Message
- -
TOP
END
BREEAM 셉테드 범죄예방환경설계 장수명주택
ABOUT US
SERVICE
PROJECT
CUSTOMER
BEMS
LEED
1
GSEED 녹색건축인증 녹색건축인증제
/최신법령 / CUSTOMER

[개정 2016.12.7] 공동주택 결로 방지를 위한 설계기준

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 8,850회 작성일 16-12-20 20:50

본문

공동주택 결로 방지를 위한 설계기준

 

  

          제정 2013. 12. 27 국토교통부고시 제2013-845

개정 2015. 3. 16 국토교통부고시 제2015-141

개정 2016. 5. 4 국토교통부고시 제2016-238

 개정 2016. 12. 7 국토교통부고시 제2016-835

 

 

 

1(목적) 이 기준은주택건설기준 등에 관한 규정14조의3에 따라 공동주택 결로 방지를 위한 성능기준 등에 관하여 위임된 사항과 그 시행에 필요한 세부적인 사항을 정하여 공동주택 세대 내의 결로 저감을 유도하고 쾌적한 주거환경을 확보하는데 기여하는 것을 목적으로 한다.

 

2(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “온도차이비율(TDR:Temperature Difference Ratio)”이란 실내와 외기의 온도차이에 대한 실내와 적용 대상부위의 실내표면의 온도차이를 표현하는 상대적인 비율을 말하는 것으로, 2호의 실내외 온습도 기준하에서 제4조에 따른 해당부위의 결로 방지 성능을 평가하기 위한 단위가 없는 지표로써 아래의 계산식에 따라 그 범위는 0에서 1사이의 값으로 산정된다.

                      

온도차이비율(TDR) = 실내온도 적용 대상부위의 실내표면온도 /  실내온도 - 외기온도

                              

2. “실내외 온습도 기준이란 공동주택 설계시 결로 방지 성능을 판단하기 위해 사용하는 표준적인 실내외 환경조건으로, 온도 25, 상대습도 50%의 실내조건과 별표1의 구분에 따른 외기온도(지역-20, 지역-15, 지역-10를 말한다.) 조건을 기준으로 한다.

3. “외기에 직접 접하는 부위란 바깥쪽이 외기이거나 외기가 직접 통하는 공간에 접한 부위를 말한다.

 

3(적용범위) 이 기준은 주택법15에 따른 사업계획승인을 받아 건설하는 500세대 이상의 공동주택에 적용한다.

 

4(성능기준) 공동주택 세대 내의 다음 각 호에 해당하는 부위는 별표1에서 정하는 온도차이비율 이하의 결로 방지 성능을 갖추도록 설계하여야 한다.

1. 출입문 : 현관문 및 대피공간 방화문(발코니에 면하지 않고 거실과 침실 등 난방설비가 설치된 공간에 면한 경우에 한함)

2. 벽체접합부 : 외기에 직접 접하는 부위의 벽체와 세대 내의 천장 슬래브 및 바닥이 동시에 만나는 접합부(발코니, 대피공간 등 난방설비가 설치되지 않는 공간의 벽체는 제외)

3. : 난방설비가 설치되는 공간에 설치되는 외기에 직접 접하는 창(비확장 발코니 등 난방설비가 설치되지 않은 공간에 설치하는 창은 제외한다)

 

5(성능평가) 4조에 따른 결로 방지 성능을 평가하기 위한 온도차이비율 값은 제2조제2호의 실내외 온습도 기준 하에서 별표3에 따라 KS F 2295 등의 시험방법으로 국가공인기관(KOLAS)에서 측정을 하거나, ISO 15099에 적합한 컴퓨터 프로그램을 활용한 시뮬레이션을 통해 산정한다.

1항에 따른 온도차이비율 값을 산정하는 위치와 방법 등은 별표2에 따른다.

4조에도 불구하고 제4조제2호에 따른 벽체접합부를제9조에 따른 공동주택 결로 방지 상세도 가이드라인의 벽체접합부의 상세에 따라 설계하는 경우에는 성능평가를 하지 않을 수 있다.

 

6(성능평가 기관) 5조제1항에 따른 컴퓨터 프로그램을 통한 성능평가는 건축학 또는 건축공학전공 후 별표 3에 따른 컴퓨터 시뮬레이션에 관한 실무경력이 5년 이상인 자를 2명 이상 보유한 한국건설기술연구원, 한국에너지기술연구원, 한국시설안전공단, 한국토지주택공사, 한국감정원, 한국환경건축연구원, 한국생산성본부인증원, 한국건설생활환경시험연구원에서 평가하여야 한다. 다만, 그 밖의 기관에서 성능평가를 하고자 하는 경우에는 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.

1항에 따른 기관(이하 평가기관이라 한다)은 효율적이고 일원화된 평가업무를 수행하기 위하여 평가기관으로 구성된 운영협의회를 구성하여 운영할 수 있다.

2항에 따른 운영협의회는 성능평가를 위하여 해당업무와 관련된 처리기간, 절차, 구비서류, 수수료,

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.